null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

苏州市相城区北桥中心小学关于消防管道改造工程的采购公告

2019-06-14 来源:江苏太仓
苏州市相城区北桥中心小学关于消防管道改造工程的采购公告
【发稿时间: 2019-06-14】

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司受苏州市相城区北桥中心小学的委托,就其所需消防管道改造工程采用竞争性磋商方式进行采购,欢迎符合本次采购要求的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号:SZZCZ2019-XC-C-007-A

二、采购预算:人民币贰拾伍万陆仟贰佰贰拾捌元捌角(¥256228.8)

三、项目内容:

1、项目名称:消防管道改造工程

2、项目实施地点:苏州市相城区北桥中心小学

3、计划开、竣工时间:2019年7月20日前竣工。(具体开工日期以采购人通知为准)

四、项目需求及相关要求:

(一)项目概况

北桥中心小学位于相城区北桥街道学林路1号。

本项目工程于2007年竣工投入使用,占地面积38721平米。目前,由于消防水系统地埋管老化、屋顶水箱无法供水,本项目的消防给水及消火栓系统处于非正常工作运行状态。

本着对人民生命财产安全负责的考量,消防主管部门、校方等提出亟需解决本项目消防工程存在的相关问题。

(二)编制依据

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005

4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

5、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

6、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

(三)施工范围

1、北桥中心小学消防水系统地埋管道

2、屋顶消火栓水箱供水系统

3、水泵房及室外消火栓、水泵接合器

(四)施工内容

1、消火栓灭火系统

(1)屋顶水箱浮球阀、液位探测器及线路检查。

(2)屋顶水箱稳压泵及控制线路检查。

(3)屋顶试验消火栓、水箱进出水阀门检查。

(4)逐层检查消火栓口、水带及枪头、软管及启泵按钮。

(5)管道环通楼层所有阀门及辅助设备。

2、消防泵房

(1)检查测试水泵及控制柜运行状态,如有故障进行修复。

(2)检查所有阀门、水箱及压力表状态,如有需要进行更换。

3、室外部分

(1)检查所有室外消火栓口、接合器状态,如有需要进行维修或更换。

(2)检查所有室外阀门与管路,如有需要进行维修或更换。

4、五楼水箱要更换,要处于可用状态

(五)技术要求

1、因北桥中心小学地下管网多处漏水,现需要更换地下管网。

1.1通知采购人对该区域的消火栓管道阀门关闭。

1.2找到排水口,对主管进行排水处理。

1.3拆除原有管道。

1.4完工后确保从外水表开始的所有管道不能漏水。

2、管道安装与铺设。

2.1镀锌钢管沟槽连接施工方法

2.1.1管材切割

用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管,其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。

2.1.2沟槽加工

①选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺,光滑,壁厚均匀,镀锌层无剥落,管材无明显缺陷。

②应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的转动,一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。

③将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。

④用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置。

⑤将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直。

⑥启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,使之符合厂家沟槽规定尺寸,然后停机。

⑦将千斤顶卸去荷载,取出钢管。

沟槽的深度、宽度可参照下表:

管道公称直径

沟槽宽度(mm)

沟槽深度(mm)

允许的最小壁厚(mm)

DN80

8.74

1.97

2.11

DN100

8.74

2.12

2.11

DN125

8.74

2.12

2.77

DN150

8.74

2.16

2.77

2.1.3钢管开孔及机械三通、四通安装

安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。具体操作方法如下:

(1)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处(开孔位置不得位于管道焊)。

(2)选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头上。

(3)启动电机转动钻头。

(4)操作设置在立柱顶部的手轮,转动手轮缓慢向下,在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂(以保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。

(5)开孔时要均匀施力,并加水冷却,严禁戴手套操作,开孔后将周围d(孔径)16mm范围内清理干净(包括毛刺、铁屑、铁锈、油污等)。孔洞有毛刺,需用砂纸、锉刀或砂轮机打磨光滑。

(6)检查机械三通垫圈是否破损(若破损一定要及时更换)、三通内的螺纹有无断丝、缺丝等不合要求之处。将机械三通及配套卡箍置于钢管孔洞上下,注意机械三通、橡胶密封圈与孔洞中心位置对正。把螺栓插入孔内并用手上紧两边螺栓,确认卡箍件的弧形完全嵌入外壳的凹槽,均匀拧紧螺栓,直到外壳表面和垫圈套接触严密。

2.1.4管道安装

安装必须遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路 整体性能。

(1)准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。

(2)检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。

(3)将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

(4)将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。

(5)两根管道的轴线应对正。

(6)在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。

(7)用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。

(8)在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。

(9)检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。

2.2管道支、吊架安装:

2.2.1按核对无误的管道单线图,实测管线标高、走向、支架位置,选择正确的支、吊、托架形式,按国标图集制作。

2.2.2支、吊、托架应在预埋件上焊接或采用膨胀螺栓固定。

2.2.3按设计要求的管道坐标、标高、坡度确定管架的位置安装管架。

2.2.4管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

①位置正确,埋设平整牢固;

②与管道接触紧密,固定牢靠;

③固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。

2.2.5钢管水平安装的支架间距应符合设计要求及规范规定。

3、管道水压试验:

因管线较长,沟槽全部开挖后无法在短时间内安装管线,沟槽开挖后应及时回填,沟槽全部开挖会影响相关单位的施工,所以我单位根据现场情况采用为分段施工分段打压。

3.1、一般规定

管道水压试验前,应做好水源引接及排水疏导路线的设计。管道灌水应从下游缓慢灌入,灌入时,在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀,将管道内的气体排除。

3.2压力管道全部回填土前应进行强度及严密性试验,管道强度及严密性试

验应采用水压试验法试验。

3.3试验管段的后背应符合下列规定:

后背应设在原状土或人工后背上;土质松软时,应采取加固措施;后背墙面应平整,并应与管道轴线垂直。

3.4水压试验时,采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:

当采用弹簧压力计时精度不低于1.5级,最大量程为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于100mm,使用前应校正;试压泵、压力表应安装在试验的端部与管道轴线相垂直的支管上。

3.5管道水压试验前应符合下列规定:

管道安装检查合格后,应按规定回填土;试验管段所有敞口应堵严,不得有渗水现象;试验管段不得采用闸阀做堵板,不得有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。

3.6管道水压试验时,应符合下列规定:

管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;应分级升压,每升压一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压;水压试验过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人了;水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作处标记,卸压后修补;水压升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。

4、露天消防栓要合理布点。

5、五楼水箱要更换,要处于可用状态。

五、合格供应商的条件:

A、合格供应商的基本条件:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的产品和专业技术能力;

4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

B、合格供应商的特定条件:

1、供应商具有消防设施工程专业承包贰级(含)及以上资质

六、报名及获取采购文件:

1、申领CA

(1)未在苏州市(市财政局、姑苏区财政局)政府采购项目申领专用CA证书的供应商登陆“苏州市公共资源交易平台”-政府采购(区级网上报名)进行网上注册及资料填报,并携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司(以下简称苏州CA)服务网点进行审核并申领CA证书,申领时说明为“相城区政府采购项目专用CA证书”,有效期内的CA证书可以反复使用。

(2)已经申领苏州市市级政府采购项目或姑苏区政府采购专用CA证书的供应商进行网上注册及资料填报后,携带CA证书至苏州CA服务网点开通相城区政府采购项目网上报名功能模块即可。

2、登录报名

(1)供应商进入“苏州市公共资源交易平台”,“政府采购(区级网上报名)”系统,插入CA证书登录后选择具体项目并点击“报名”按钮报名。报名后,系统会显示报名确认单,供应商须打印以供磋商使用。供应商报名成功后不可撤销报名。

3、现场递交文件

(1)报名供应商在磋商时点前递交磋商响应文件,并同时递交报名确认单、响应保证金、身份证等资料。

(2)磋商时间截止前15分钟,系统经代理公司确认可自动解密全部报名供应商。代理机构现场打印出报名供应商名单,并核对相关资料。

4、依法获取采购文件:

(1)供应商进行网上报名后在苏州市公共资源交易平台系统自行下载采购文件,报名日期视同为依法获取采购文件日期;报名成功后须打印、保留“网上报名确认单”。

(2)有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网上发布,请自行关注。

(3)本项目网上报名截止时间:2019年6月21日。

5、联系方式:

供应商在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:

苏州市公共资源交易中心:400-850-3300(软件客服);0512—65109455(业务咨询)。

七、询问:报名成功的供应商在下载采购文件后,对采购文件有疑问的,可在“苏州市公共资源交易平台”的“政府采购(区级网上报名)”系统中进行询问,询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过政府采购执行交易平台收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答,由系统回复给询问人。

2、质疑:供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、响应文件接收及磋商信息

1、开始接收时间:2019年6月27日13:00(北京时间)

2、接收截止时间:2019年6月27日13:30(北京时间)

3、接收人:苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

响应文件必须在磋商截止时间前送达磋商地点并交与接收人。逾期送达的响应文件恕不接收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

4、磋商时间:2019年6月27日13:30(北京时间)

5、磋商地点:苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼政府采购办1楼

九、联系方式

1、采购人:苏州市相城区北桥中心小学

联系人:朱永明

联系电话:0512-65412447-8002

2、采购代理机构:苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

联系人:朱显花、王勇

联系电话:0512-68708379

传真:0512-68291963

电子邮件:szzongchi@126.com

地址:苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

邮编:215131

3、政府采购监督电话:0512-67591006

十、其他应说明事项:

1、本项目不接受联合体响应。

2、公示期:自采购公告发布之日起至2019年6月21日。

3、供应商报名成功后,请打印并保留“网上报名确认单”,如需质疑,须与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商,视为未参与该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。