一、采购人名称:常山县公安消防大队
二、采购项目名称:常山县高龄低保户烟感报警器工程项目
三、采购项目编号:ZLQZ2019-042
四、本项目首次公告日期:2019年8 月6日
五、答疑澄清内容:
(一)采购内容及要求的具体数量及技术参数要求及采购文件中涉及到以下条款的作如下更正:
1、独立式光电感烟火灾探测报警器中:
“★阻燃等级:≥V-2级(提供检测报告佐证)”更正后:删除此条款
“★抗紫外线等级:≥3级(提供检测报告佐证)”更正后:删除此条款
“报警电流:≤20mA” 更正后:“报警电流:≤150mA”
“★报警器灵敏度:1.0-2.0dB/m (提供检测报告佐证)”更正后:“★报警器灵敏度:Ⅱ级(提供检测报告佐证)”
“★报警音量:≥85dB 3米(提供检测报告佐证)”更正后“★报警音量:≥80dB (在距报警器3m远处,火灾报警信号声压级应大于80dB(A计权)),(提供检测报告佐证)”
“▲需提供产品3C认证证书”更正后:“▲根据国家市场监督管理总局、中华人民共和国应急管理部2019年7月16日公告(2019第36号)《关于取消部分消防产品强制性认证的公告》第二条、公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品继续实施强制性产品认证,投入到本项目使用的独立式光电感烟火灾探测报警器需提供产品3C认证证书”。
“保护面积:60㎡~100㎡”更正后:“参照《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第6.2.2条之规定 探测区域保护面积需满足项目实际需求,达到:60㎡~100㎡”
2、独立式光电感烟火灾探测视频监控报警器
“★阻燃等级:≥V-2级(提供检测报告佐证)”更正后:删除此条款
“★抗紫外线等级:≥3级(提供检测报告佐证)”更正后:删除此条款
“报警电流:≤30mA”更正后:“报警电流:≤150mA”
“★报警器灵敏度:1.0-2.0dB/m (提供检测报告佐证)”更正后:“★报警器灵敏度:Ⅱ级(提供检测报告佐证)”
“★报警音量:≥85dB 3米(提供检测报告佐证)”更正后“★报警音量:≥80dB (在距报警器3m远处,火灾报警信号声压级应大于80dB(A计权)),(提供检测报告佐证)”
“★监控像素:200万红外(提供功能测试报告佐证)”更正后“★监控像素:≥200万红外(提供相关证明文件)”
“★智能报警:火点监测,移动侦测,遮挡报警(提供功能测试报告佐证)”更正后“★智能报警:火点监测,移动侦测,遮挡报警(提供相关证明文件)”
3、智慧消防监控平台系统(不含显示屏)中
“●2.智慧消防监控平台系统可支持监控指挥中心模块支持时间显示(年月日时分秒);火险天气等级;设备通讯统计;历史告警记录;搜索设备及地址;天气状况,风力风向,温度,相对湿度;物联网设备数量统计;物联网设备运行状态统计(在线、离线、低电压、故障);物联网设备告警次数统计;7日安装数量统计;7日设备运行状态统计;地区分布统计;视频监控查看;地图定位;物联网设备定位;监控场所定位;近期告警任务显示;近期已完成任务显示;相关场所负责人信息显示;相关场所消防器材统计。(需现场演示该功能)”更正后“●2.智慧消防监控平台系统可支持模块:时间;通讯统计;历史告警记录;搜索设备及地址;天气,风力风向,温湿度;设备数量统计;运行状态统计;告警统计;地图场所定位;任务显示;相关场所信息显示。(需现场演示该功能)”
“●3.告警异常设备提醒;告警场所定位;任务动态实时显示;联动手机APP显示传输图片和视频;告警信息显示(告警时间、告警地址、告警设备类型、所在场所告警设备数量统计、相关负责人信息);真实火情场所定位;真实火情信息显示与提醒;设备预警信息反馈;救援工作结束信息反馈。(需现场演示该功能)”更正后“●3.告警异常设备提醒;告警场所定位;任务动态实时显示;告警信息显示(告警时间、告警地址、告警设备类型、相关负责人信息);预警信息反馈;救援结束信息反馈。支持手机移动端上传现场图片和视频至平台端。(需现场演示该功能)。”
“●4.可支持烟感、气感、温感、视频监测设备、无线智能水压表、无线智能水位仪接入、用户信息传输装置;可支持上传建筑3D模型和标注各种消防设施的点位信息、修改本单位基本信息的录入和消防设施的信息录入及修改。且能够实现报警点位报警后可在软件中弹出报警单位及报警点所在的点位。(需现场演示该功能)”更正后“●4.支持烟感、气感、温感、视频监控、无线水压水位监测接入;支持上传建筑3D模型和标注各种消防设施的点位信息、修改单位信息的录入和消防设施的信息编辑。支持实现报警位置在软件中提示报警单位及报警位置。(需现场演示该功能)”
“★6.支持自动电话报警提醒功能;可向119指挥中心传送确认的报警信息;报警状态下,自动定位报警位置并自动调取离该烟感最近的视频监控进行联动查看现场情况;(提供软件评测报告佐证)”更正后“★6.支持自动电话报警提醒功能;可向119指挥中心传送报警信息;自动定位报警位置并联动视频监控进行查看;”
“●7.视频监控实时录播且支持实时回放,自动调取报警单位的详细信息并语音播报报警单位名称及地址;巡更人员可使用巡更手机APP自动导航至报警单位导航信息实时上传监控中心方便指挥中心人员查看(需现场演示该功能)。”更正后“●7.视频监控实时录播且支持回放,自动调取报警单位的信息并语音播报单位名称及地址;巡更人员可使用手机APP自动导航至报警单位导航信息(需现场演示该功能)。”
“●9.系统具有自动联动,与联网建筑的火灾自动报警系统进行关联,当接收到报警信息时可调取报警部件附近的摄像头,并自动调取该建筑消控室的视频进行查看,可调出对应的视频重点单位的信息并可与消控室进行语音通讯。(需现场演示该功能)”更正后:删除此条款。
5、“带“▲”内容为必须满足的实质性内容,否则按投标无效处理;技术指标前有“★”标示的,为不可负偏离指标”更正为:“带“▲”内容为必须满足的实质性内容,否则按投标无效处理”
六、开标时间更改为:2019年9月5日15:00分。
七、其余未涉及内容不作变更。
常山县公安消防大队
浙江中兰工程项目管理有限公司
2019年8月19日