江西省2019江西警察学院数据中心机房建设设备等采购项目第三次电子化公开招标公告

2019-10-18 来源:江西兴国县

江西省鼎跃招标咨询有限公司受江西警察学院的委托,就2019江西警察学院数据中心机房建设设备等采购项目(第三次)(采购编号:JXDY2019-G0056-3)进行第三次电子化公开招标,欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目名称:2019江西警察学院数据中心机房建设设备等采购项目(第三次)

二、采购编号:JXDY2019-G0056-3

三、采购项目内容、数量及清单:

采购条目编号

采购条目名称

数量(单位)

预算金额(人民币/元)

最高限价(人民币/元)

赣购2019B000213776

2019江西警察学院数据中心机房建设

1批

5290000.00

5273000.00

项目明细

序号

名称

单位

数量

简要技术要求

(1)基建部分

一、基建及配电改造部分

1、拆除

1

墙体拆除

平方

221.91

原隔断240墙体、门扇、窗户、吊顶拆除

2

垃圾清运

1

/

2、天花

1

吊顶龙骨

245

38H

2

铝质天花吊顶

245

300*120*0.8

3

铝边角

301

50*50*0.8

4

吊顶防尘乳胶漆

555

乳胶漆防尘、涂料要耐候性耐粘污性强、防尘能力佳,附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透汽、防霉抗碱,执行国家标准

3、地面

1

地面找平

555

地面10厘米水泥砂浆找平

4、机房门及其它

1

甲级钢质防火门1500*2200

4

甲级钢质防火门

2

防火木门900*2200

2

防火木门

3

原窗户二次密封

80

原玻璃窗防水玻璃胶密封

4

窗帘

10

窗帘合、含窗帘

5

分区封堵电缆桥架洞等

1

防火沙包、耐火泥

二、电气部分

1、机房电缆部分

1

市电输入电缆(用两根电缆并联共计每相480mm2)

200

YJV-4*240+1*90

2、配电部分

1

低压配电柜

1

800W*800D*2000H

2

配电改造

1

从低压侧配电母线安装母线或电缆至新增的低压配电柜,母线规格三相800A

(2)设备部分

一、机房装饰工程

1、墙面

1

墙面防尘处理

322

乳胶漆防尘、涂料要耐候性耐粘污性强、防尘能力佳,附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透汽、防霉抗碱,执行国家标准

2

墙面轻钢龙骨内填保温棉

299

75轻钢龙骨

3

刮瓷上乳胶漆

350

两遍

4

柱、墙面彩钢板

260

产品厚度:≤13mm

5

防火玻璃隔断

100

单片防火铯钾,12mm、含玻璃贴纸磨砂腰线、不锈钢边框饰面、区域隔墙封堵

6

防火玻璃隔断

23

单片防火铯钾,12mm、含玻璃贴纸磨砂腰线、不锈钢边框饰面、区域隔墙封堵

7

钢化玻璃隔断

31

单片钢化玻璃12mm、含玻璃贴纸磨砂腰线、不锈钢边框饰面、区域隔墙封堵

2、地面

1

地面铺装橡塑保温上加铝泊

322

20mm厚

2

精密空调防水围堰

26

20mm挤朔板保温

3

无边防静电活动地板(铺装450mm高)

546

600*600*35,钢质活动地板,地板均布负荷16100N/m2,架空450mm,HPL贴面

4

无边通风地板

86

通风口板通风率45%

5

台阶踏步

4

PVC贴面材质、15cm*3级

3、机房门及其它

1

玻璃双开门

5

1200*2000mm

2

操作台

4

四联、含椅子

4、机房照明部分

1

平板灯具LED

56

300*1200平板灯40W直发光

2

平板灯具

31

600*600MM格栅灯LED

3

安全出口指示灯

11

国标

4

桥架

120

100*75.mm

5、机房插座部分

1

二+三孔插座

30

250V,10A

2

单联开关

1

250V,10A

3

双联开关

3

250V,10A

4

三联开关

8

250V,10A

6、其它

1

防毒面具

20

喷漆防粉尘防喷溅口罩防打磨滤毒

二、电气部分

1、机房电缆部分

1

UPS市电输入电缆(用两根电缆并联共计每相300mm2)

80

YJV-4*150+1*70

2

精密列头柜输入

180

YJV-4*50+1*25

3

电池联主机电缆

100

VVR-3*120

4

PDU输入电缆

2120

RVV-3*6

5

机房精密空调电缆

200

YJV-4*16+1*10

6

配电房精密空调电缆

60

YJV-5*10

7

消防排风电缆

120

YJV-5*4

8

新风机输入电缆

120

RVV-3*4

9

大屏电源线

80

YJV-5*6

10

照明导线

2300

BVR-2.5

11

电源插座导线

1200

BVR-4

12

接地电缆

50

ZR-BVR-1*50

13

机柜接地线

600

ZRBVR-6

14

消防电线

800

RVS2*1.0

15

消防电线

600

BVR-1.5

2、机房线路敷设部分

1

网格桥600*100mm

m

80

600*100mm

2

网格桥架配件

m

80

400*100mm

3

卡线配件

m

80

600*100mm专门的理线整线布线配件-固线器、方便的对各类线缆进行分层分组

4

网格桥400*100mm

m

60

600*100mm

5

网格桥架配件

m

60

400*100mm

6

卡线配件

m

60

400*100mm专门的理线整线布线配件-固线器、方便的对各类线缆进行分层分组

7

网格桥200*100mm

m

62

200*100mm

8

网格桥架配件

m

62

200*100mm

9

卡线配件

m

62

200*100mm

10

金属线槽

30

200*50,厚度1.2mm

11

金属86盒

300

86型

12

镀锌钢管

800

DN25

13

镀锌钢管

1000

DN20

14

金属软管

200

加厚型DN20

3、机房防雷接地部分

1

接地紫铜排

190

40*3

2

接地紫铜皮

500

50*0.2

3

绝缘端子

320

∮8

4

辅助材料

1

/

三、综合布线

1

6类网线cat6 UTP

62

符合标准:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6

2

6类24口配线架

136

符合标准:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6

3

理线器

136

1U高度

4

信息点两口面板

16

86型国标

5

6类跳线

1000

符合标准:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6

6

室内12芯多模光纤

700

符合标准:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6

7

48芯ODF架

18

多模 50/125 μm 主干级室内光缆

8

24芯ODF架

55

规格:1U支持48芯光纤连接

9

熔纤

1428

规格:1U支持24芯光纤连接

10

光纤跳线

200

采用OM4万兆多模光纤

11

理线器

73

采用OM4万兆多模光纤

12

线缆标签标识

1

网线、机柜、设备、配电

四、机柜冷通道

1

7位密闭冷通道

3

4200mm×(42800mm+430mm)×2550mm

(W×D×H)

2

10位密闭冷通道

1

3600mm×(6000mm+430mm)×2550mm

(W×D×H)

3

设备机柜

59

WDH:600mm×1200mm×2000mm

4

侧门

16

1200*2000

5

PDU电源

118

32A工业连接器输入

6

机柜底座

95

5号钢材

五、精密空调新风

1

互联网机房精密空调

5

总冷量≥63KW,风量≥19000m3/h,恒温恒湿型,供热量≥12KW,加湿量≥8Kg/h,双系统下送风

2

冷媒铜管

100

按20米管路长度计算,含保温管

3

配电室精密空调

2

总制冷量≥13.2kw,显冷量≥12.5kw,单系统风帽上送风,额定风量(m3/h)≥3600,加湿量≥3kg/h,加热量≥4kw/h

4

冷媒铜管

40

按40米管路长度计算,含保温管

5

设备底座

7

以实际空调尺寸定制;描述:精密空调

6

设备底座(安装位置机房外墙)

7

以实际空调尺寸定制;

描述:精密空调外机

7

新风口

3

室外防水百叶500*400(含墙体开孔)

8

排风口

2

室外防水百叶500*400(含墙体开孔)

9

空调管理区隔区防火电动阀

4

1200*300

10

联动装置

1

标配

六、UPS部分

1

UPS主机

2

高频塔式在线式UPS主机,额定容量300KVA,标配维修旁路开关

2

电池汇流开关柜

2

尺寸600*400*1600(W*D*H)电池汇流柜,金属柜体

3

阀控式铅酸电池

92

12V200AH免维护铅酸蓄电池

4

电池架

2

定制,46节电池架。含电池架开关

5

承重散力架

2

/

七、配电部分

1

机房市电配电柜

1

800W*800D*2000H

2

UPS输出配电柜1、2

2

800W*800D*2000H

3

动力配电柜

1

800W*800D*2000H

4

列头柜1、2、3

3

WDH:600×1200×2000mm,总电源输入开关2*100A 3P塑壳断路器(含辅助触点),输出开关2*24*32A 1P空开

八、LED超窄边拼接屏

1

55”LCD屏

12

物理分辨率:1920×1080

2

投影仪

1

5000流明以上含投影幕、电源线、高清线等

3

专业支架

单元

12

定做 钣金材质( 黑色、灰色可选)3X4

4

专业线材

12

专业拼接线材(VGA/HDMI信号源进线及出线 网线连接线 电源线等专业线材)

5

拼接控制器

1

嵌入式系统架构,04路CVBS/VGA/DVI/HDMI,12路DVI信号输出;

九、动力环境监控部分

1

温湿度传感器

18

温度:±0.5℃(25℃时),湿度:±4.5%RH (20~80%RH 25℃),RS485通信,12VDC供电,支持多个级联

2

水浸检测线(5m)

7

全线程水浸探测,线长度5米

3

水浸变送器

7

有水告警功能,与水浸线缆配合使用,继电器接点输出

4

烟雾探测器

18

工作电压:9-30VDC,继电器输出:常开,火警后闭合

5

人脸识别

6

门禁系统-人脸识别读卡器-银色,3.5寸高清电阻屏,RJ45接口

6

门禁控制箱

2

4门控制器

7

磁力锁

6

含配件

8

IC卡

30

门禁系统-IC卡-RFIC02A-85.5MM(长) X 54MM(宽)X 0.2MM-

9

出门按钮

6

不锈钢出门按钮,配套门禁使用,每套门出门处配置,无需身份验证,尺寸91×28,适合空心门框

10

IC卡发卡器

1

IC卡发卡器(USB接口)

11

12VDC电源

4

220V转12VDC 5A。

12

红外网络变焦半球(300W)

10

1/3" CMOS/300万/LED红外20-30米/2.7-12mm镜头/支持128G micro SD卡 / PoE(802.3af)/IK10防暴/背光补偿/120DB光学宽动态/ROI/支持部分智能功能/支持三码流/25%宽电压/6KV防浪涌/支持H.265编码/5.5W/DC12V/标配AC220V转DC12V电源适配器/吸顶螺钉安装/IP67/室内外通用

13

16路 NVR

1

支持16路1080P高清网络视频输入/2个RJ 45 10M/100M/1000M 网络接口/1个HDMI接口/1个VGA接口/2U高度/可插8块SATA硬盘/单盘最大容量4T/20W(不含硬盘)/AC220V供电

/只能支持网络摄像机

14

4T硬盘

8

4000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA

15

24口POE交换机

1

24口POE交换机

16

动力环境集中监控软件

1

机房监控基础软件,实现机房动力设备、环境集中监管、资产管理、日、月、年统计分析,PUE统计

17

系统服务器

1

7U服务器面板为17寸触摸屏,自带抽屉式鼠标键盘

18

3D可视化模块

1

实现机房动力环境设备3D可视化监控管理

19

门禁管理模块

1

实现机房门禁的监控和管理

20

视频管理模块

1

实现机房视频的监控和管理

21

短信通知模块

1

实现告警短信通知功能

22

微模块监控模块

4

实现微模块下挂智能设备及环境量接入

23

UPS软件通讯模块

1

实现机房门禁的监控和管理

24

配电软件通讯模块

1

实现机房配电的监控和管理

25

温湿度软件通讯模块

1

实现机房温湿度的监控和管理

26

漏水软件通讯模块

1

实现机房漏水的监控和管理

27

烟感软件通讯模块

1

实现机房烟感的监控和管理

28

精密空调软件通讯模块

1

实现机房精密空调的监控和管理

29

全网通短信

1

短信猫RS232串口/220V转12VDC电源适配器

30

采集单元(SU)

3

8路RS485串口/4路RS232&485串口,RJ45端口、POE供电;18路DI接口,RJ45端口、POE供电;2路DO接口NC/NO可设,RJ45端口、POE供电,2路220V交流电源供电;1路SD卡;2个千兆网口;MAX功耗70W。

十、气体消防部分

1

柜式灭火装置

3

系统贮存容器:140(L)

2

柜式灭火装置

2

系统贮存容器:90(L)

3

柜式灭火装置

2

系统贮存容器:80(L),

4

灭火剂

kg

760

可观察到不良反应最小浓度(LOAEL):10.5%

5

无源泄压阀

7

400*400无源机械泄压

6

气体灭火控制器

1

工作电压:主电源AC220V±% 50Hz±1% 备用电源DC 24V/2.3AH;

7

气体喷酒指示灯

6

工作电压:DC22~28V;

8

紧急启/停按钮

6

工作电压:DC16~32V;

9

火灾声光警报器

12

工作电压:DC 21V ~ 27V;

10

感烟探测器

16

使用环境温度:-10℃ ~ +50 ℃

11

感温探测器

14

使用环境温度:-10 ℃~+50 ℃

12

输入/输出模块

 

8

信号总线电压:总线24V;允许范围:16V~28V ;电源总线电压:DC24V;

允许范围:DC20V~DC28V

13

火灾报警控制器

1

主电为交流220V,

电压变化范围+10%~-15%

14

联网接口卡

1

能把气体灭火控制器和火灾报警控制器组成一个小型网络

15

柜式新排风机

3

风量:≥1500m3/h、消防排气功能

十一

设备搬迁

1

设备搬迁含搬迁、光纤割接、安装、调试、辅材、保险、保护材料

               

注:产地类型:国产。

四、 投标人的资格条件:

⑴具有独立承担民事责任的能力;

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

⑸参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

⑹法律、行政法规规定的其他条件:①投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的);②投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质,并持有省级部门颁发的《安全生产许可证》。

五、 投标人其他要求:

⑴必须是已在江西省公共资源门户网站(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/)注册并且已办理江西省CA数字证书和电子签章(含单位公章和法人亲笔签名或法人印章)的投标人;

⑵不接受联合体投标。

六、 获取招标文件时间和地点:有意向的投标人可从2019年10月21日起至2019年10月25日(北京时间)到江西省公共资源交易网(网址http://www.jxsggzy.cn/web/)下载招标文件。

七、 招标公告期限:自公告发布之日起5个工作日。

八、 投标截止时间和开标时间:2019年11月12日14:30时(北京时间);开标地点:江西省南昌公共资源交易中心四楼三号开标室(地址:南昌市红谷滩新区丰和中大道1318号)。届时请投标的法定代表人或经正式授权的代表携带CA数字证书出席开标大会,签到时间以递交CA证书时间为准。

九、 投标保证金缴纳截止时间:2019年11月12日14:30时(北京时间)。投标保证金: 人民币壹拾万元整(¥: 100000.00元) ;投标保证金必须在投标截止时间前采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构(以采购代理机构到账时间为准)(户名:江西省鼎跃招标咨询有限公司;开户行:中国银行南昌市金源支行;行号:104421010178;帐号:200732382524;电话:0791-87872880)。

十、 投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上(交)传至江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/),逾期投标无效。

十一、 采购代理服务费:向中标人收取,收费标准详见本项目招标文件。

十二、 联系方式

⑴ 采购单位:江西警察学院

地址:江西省南昌市新建区梅岭大道1666号

联系人:吕科长

联系电话:0791-88673073

(2)采购代理机构:江西省鼎跃招标咨询有限公司

地址:江西省南昌市西湖区抚河北路117号(人民日报江西大厦)第13楼

联系人:刘霞、徐云海

联系电话:0791-87915290(文件咨询)

0791-86166750(报名咨询)

电子邮箱: 1109294808@qq.com

江西省鼎跃招标咨询有限公司

 

查看操作说明
交易主体登录

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标