一、回答问题
1、E1楼1~4层喷淋改为上喷,管量和喷洒头数量是多少,请明确。
屋顶排烟防火阀更换,排烟防火阀尺寸是多少,请明确。
答:E01楼所有格栅吊顶区域全部改为上喷,喷头数量984个(具体位置详见图纸,供参考)。该项维修报价包含原有格栅吊顶保护性拆除及恢复。
屋顶排烟防火阀,参考尺寸1000mm*400mm 2个;φ1200mm 圆形 1个;
2、E1楼1、2层末端放水阀更换数量是多少,请明确。
答:该项目维修位于E02楼,末端放水阀,每层2个 共计4个;
3、E1楼1、2层末端放水压力表更换数量是多少,请明确。
答:该项目维修位于E02楼,末端放水压力表每层1个 共计2个;
4、E1楼1层东南角消火栓按钮无线维修,管、电线工程量是多少,请明确。
答:该项目维修位于E02楼,管工程量为20m,管径φ15,镀锌铁管。线缆工程量为21m,FH-RVS-2*1.5。
5、E3楼屋顶排烟机入口280℃排烟防火阀更换(6个),排烟防火阀尺寸是多少,请明确。
答:500mm*500mm 排烟防火阀 2个;800mm*800mm 排烟防火阀 3个;630mm*630mm排烟防火阀 1个
6、F05座2层会议室房间有喷头增加烟感没有工程量。
答:安装探头2套
7、F05座1层厨房走廊有喷头增加烟感没有工程量
答:安装探头4套
8、F05座1层部分房间、走廊增加烟感没有工程量
答:安装探头4套
9、F05楼3层、4层房间有喷头增加烟感各房间数量各是多少,请明确。
答:三、四层共计安装探头6套
10、B04\B05\B07\B09\B10\B11\B14\B18\B19电气火灾监控探测器管线数量各是多少,请明确。
答:火灾监控探测器需要增加的管线B04楼60m,B09楼120m,B10楼120m,B11楼360m,B14楼240m,其他楼宇无需新增加管线。
11、理工大学盘锦校区消防维修工程,部分清单工程量为“项”,能否提供具体的量。
答:见本次答疑及补充图纸。
12、能否提供理工大学盘锦校区消防图纸,理工大学盘锦校区消防维修工程里清单为“项”的,找不到图纸。
答:补充沈阳建筑大学建筑设计研究院出具的图纸如下:
《盘锦地方大学1008-D-05、06教学楼》建筑、电气、建筑、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-D-07、08教学楼》建筑、电气、建筑、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-F-02医疗系教学楼》建筑、电气、建筑、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-F-03医疗系临床实训楼》建筑、电气、建筑、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-F-03医疗系临床基础实训楼》建筑、电气、建筑、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-F-05研发中心》建筑、电气、建筑、暖、水部分
《盘锦地方大学图书馆(E-01)工程》建筑、电气、水暖、精装修部分
《盘锦地方大学大学生活动中心(E-02)工程》建筑、电气、水暖部分
《盘锦地方大学礼堂(E-03)工程》建筑、电气、水暖部分
《盘锦地方大学1008-A-01教学主楼》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-C-01、02、03教学楼》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-C-04科艺楼》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-C-05、06、07、08、09教学楼》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学1008-G-01行政楼》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学风雨操场》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学B-03食堂》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学B-04、B-06、B-08、B-15、B-17宿舍楼(L型宿舍)》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学B-05、B-07、B-19宿舍楼(U型宿舍)》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学B-09、B-10、B-11宿舍楼、B12食堂》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学B-13食堂》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学B-14、B-16、B-18宿舍楼、B20商业街》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学H-02车库、办公楼》建筑、电气、暖、水部分
《盘锦地方大学H-03后勤办公楼》建筑、电气、暖、水部分
《东区泵站PLC控制柜参考简图》
《西区泵站PLC控制柜参考简图》
13、东西区给水泵站低压成套配电柜无配电柜具体参数。
答:参照《西区泵站低压系统图(一)》(第九分册)、《东区泵站低压系统图(一)》(第七分册)执行,施工单位委托专业厂家进行深化设计,此项报价应包含相应的设计、制作、施工等全部费用。
14、东西区给水泵站低压成套配电柜PLC柜无PLC柜具体参数。
答:参照招标文件及图纸(第七分册和第九分册),同时参照本次补充的PLC简图,由厂家进行深化设计,此项报价应包含相应的设计、制作、施工等全部费用。
15、东西区给水泵站成套配电箱无配电箱具体参数
答:此成套配电箱主要就地控制消防水泵的启、停,防护等级IP55。
东区给水泵站-电气工程“2-分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中13项以及西区给水泵站-电气工程“2-分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”第5项项目特征描述中规格全部更改为400*400*200。
二、响应文件递交时间:2019年11月22日8:30-9:00
响应文件递交地点:大连理工大学采购与招标管理办公室414室(大连市甘井子区凌工路2号,大连理工大学国际会议中心(科技园大厦C座))
磋商时间(响应文件开启时间):2019年11月22日9:00
响应文件开启地点:大连理工大学采购与招标管理办公室418室(大连市甘井子区凌工路2号,大连理工大学国际会议中心(科技园大厦C座))
以本次提供的工程量清单为准,具体内容详见附件。
四、其它补充事宜:
无
五、联系方式:
采购单位名称:大连理工大学
采购单位地址:大连理工大学采购与招标管理办公室410室
采购单位联系方式:高梓源,0411-84706319
采购代理机构全称:大连理工招标代理有限公司
采购代理机构地址:大连市高新园区软件园路80号
采购代理机构联系方式:张柏苏、孔磬杰