湖南天舟招标代理有限公司 受 长沙市芙蓉区数据资源中心 的委托,对 云计算中心升级项目 项目进行公开招标采购,现邀请符合资格条件的供应商参与投标。
1、采购项目的名称: 云计算中心升级项目
用途、数量、简要技术要求或者采购项目的性质:
1.1、项目名称:云计算中心升级项目
1.2、项目信息:
序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
1 | 负载均衡设备 | 负载均衡 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 台 | 116550 | 233100 |
2 | 防火墙 | 防火墙 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 台 | 154600 | 309200 |
3 | 网上行为管理设备 | 上网行为管理设备 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 台 | 156800 | 313600 |
4 | 入侵防御设备 | 入侵防御IPS | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 116550 | 116550 |
5 | 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 102500 | 102500 |
6 | 网上行为管理设备 | 堡垒机 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 196680 | 196680 |
7 | 安全审计设备 | 日志审计设备 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 147500 | 147500 |
8 | 网上行为管理设备 | 安全运维管理平台 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 258000 | 258000 |
9 | 网上行为管理设备 | 网络流量分析设备 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 324500 | 324500 |
10 | 防火墙 | 防DDOS设备 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 165850 | 165850 |
11 | 防火墙 | web应用防火墙 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 175500 | 175500 |
12 | 以太网交换机 | 核心交换机 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 台 | 912000 | 1824000 |
13 | 以太网交换机 | 24口千兆交换机 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 8550 | 8550 |
14 | 以太网交换机 | 48口千兆交换机 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 12500 | 12500 |
15 | 网络存储设备 | 存储系统 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 533000 | 533000 |
16 | 网络存储设备 | 存储系统 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 668000 | 668000 |
17 | 网络存储设备 | 存储系统 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 388000 | 388000 |
18 | 容灾备份设备 | 备份系统 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 308000 | 308000 |
19 | 以太网交换机 | FC SAN交换机 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 台 | 56100 | 112200 |
20 | 服务器 | 刀片服务器 | 详见技术规格、参数与要求 | 4 | 台 | 104000 | 416000 |
21 | 其他存储设备 | 刀片服务器内存 | 详见技术规格、参数与要求 | 76 | 条 | 1350 | 102600 |
22 | 拆除工程 | 墙体拆除 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 5750 | 5750 |
23 | 防腐保温工程 | 机房保温 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 8840 | 8840 |
24 | 装修工程 | 天花吊顶 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 2300 | 2300 |
25 | 装修工程 | 天花吊顶改造 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 4080 | 4080 |
26 | 装修工程 | 静电地板找平 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 4800 | 4800 |
27 | 装修工程 | 地板改造 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 6800 | 6800 |
28 | 装修工程 | 墙面装修 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 33000 | 33000 |
29 | 墙体、地面材料 | 踢脚线 | 详见技术规格、参数与要求 | 30 | 米 | 90 | 2700 |
30 | 室内照明灯具 | 照明灯具 | 详见技术规格、参数与要求 | 8 | 套 | 460 | 3680 |
31 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 动环扩容 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 5750 | 5750 |
32 | 监控系统工程安装 | 安防扩容 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 7800 | 7800 |
33 | 消防设备 | 消防设施增加 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
34 | 通风和空调设备安装 | 风冷式行间空调 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 台 | 144550 | 289100 |
35 | 通风和空调设备安装 | 精密空调安装配件 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 台 | 58180 | 116360 |
36 | 通风和空调设备安装 | 空调底座 | 详见技术规格、参数与要求 | 4 | 个 | 900 | 3600 |
37 | 通风和空调设备安装 | 空调检测 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 1455 | 1455 |
38 | 通风和空调设备安装 | 空调氟利昂R22 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 3165 | 3165 |
39 | 通风和空调设备安装 | 空调氮气 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 瓶 | 270 | 270 |
40 | 稳压电源 | 一体化电源 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 台 | 176500 | 176500 |
41 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 详见技术规格、参数与要求 | 40 | 组 | 1260 | 50400 |
42 | 蓄电池及充电装置 | 电池箱 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
43 | 开关电器设备 | 1#开关盒 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 个 | 3640 | 3640 |
44 | 绝缘电线和电缆 | 电池连接电线 | 详见技术规格、参数与要求 | 45 | 根 | 36 | 1620 |
45 | 绝缘电线和电缆 | UPS与电池间连接线 | 详见技术规格、参数与要求 | 20 | 米 | 136 | 2720 |
46 | 绝缘电线和电缆 | 一体化电源输入电缆 | 详见技术规格、参数与要求 | 30 | 米 | 285 | 8550 |
47 | 绝缘电线和电缆 | 设备机柜输入电缆 | 详见技术规格、参数与要求 | 220 | 米 | 33 | 7260 |
48 | 绝缘电线和电缆 | 新增空调输入电缆 | 详见技术规格、参数与要求 | 30 | 米 | 84 | 2520 |
49 | 其他电源设备 | 设备底座 | 详见技术规格、参数与要求 | 3 | 套 | 1090 | 3270 |
50 | 原电池和原电池组 | 原60KVA UPS新增电池组 | 详见技术规格、参数与要求 | 64 | 组 | 1260 | 80640 |
51 | 原电池和原电池组 | 原60KVA UPS新增电池柜 | 详见技术规格、参数与要求 | 2 | 个 | 2730 | 5460 |
52 | 绝缘电线和电缆 | 原60KVA UPS新增电池柜内连线BVR25mm2 | 详见技术规格、参数与要求 | 70 | 根 | 36 | 2520 |
53 | 机柜 | 机柜 | 详见技术规格、参数与要求 | 5 | 台 | 6050 | 30250 |
54 | 机柜 | 机柜 | 详见技术规格、参数与要求 | 6 | 台 | 6850 | 41100 |
55 | 机柜 | 机柜侧门 | 详见技术规格、参数与要求 | 4 | 件 | 655 | 2620 |
56 | 机柜 | 机柜侧门 | 详见技术规格、参数与要求 | 4 | 件 | 875 | 3500 |
57 | 机柜 | L型支架 | 详见技术规格、参数与要求 | 10 | 件 | 90 | 900 |
58 | 机柜 | L型支架 | 详见技术规格、参数与要求 | 12 | 件 | 100 | 1200 |
59 | 机柜 | 机柜承板 | 详见技术规格、参数与要求 | 10 | 件 | 220 | 2200 |
60 | 机柜 | 机柜承板 | 详见技术规格、参数与要求 | 12 | 件 | 240 | 2880 |
61 | 机柜 | 1UB快开封板 | 详见技术规格、参数与要求 | 55 | 件 | 35 | 1925 |
62 | 机柜 | 2UB快开封板 | 详见技术规格、参数与要求 | 55 | 件 | 55 | 3025 |
63 | 机柜 | 12口万用PDU | 详见技术规格、参数与要求 | 11 | 个 | 575 | 6325 |
64 | 机柜 | 12口万用PDU | 详见技术规格、参数与要求 | 11 | 个 | 575 | 6325 |
65 | 其他电源设备 | 设备底座 | 详见技术规格、参数与要求 | 11 | 个 | 1090 | 11990 |
66 | 其他机房辅助设备 | 封闭通道系统(14柜位) | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 套 | 65000 | 65000 |
67 | 计算机网络系统工程 | 线缆及辅材 | 详见技术规格、参数与要求 | 1 | 项 | 15000 | 15000 |
更多明细∨ 1.3、项目其他情况说明:
无
1.4、 需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,节能产品,环保产品,两型产品,残疾人福利性企业
2、项目编号:
政府采购编号: FRCG-202002200041
3、项目预算: 7797620 元。
最高限价:7797620元。
4、投标人资格要求:
4.1、是否接受联合体:否
4.2、投标人基本资格条件及材料:
4.3、投标人特定资格条件:
无
4.4、被“信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为名单的(处罚期尚未届满)等不得参与本项目的政府采购活动。
5、招标文件获取:
5.1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者,请登录《 长沙市政府采购网 》( http://changs.ccgp-hunan.gov.cn )或《 长沙公共资源交易电子服务平台 》( http://fwpt.csggzy.cn )下载招标文件。
5.2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等,恕不另行通知,如有遗漏招标采购单位概不负责。
5.3、招标文件的纸质和电子版本,以在政府采购网站公告的为准。
6、投标截止时间、开标时间及地点:
6.1、投标截止: 2020-06-11 09:00 分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
6.2、开标时间: 2020-06-11 09:00 分。
6.3、开标地点:长沙公共资源交易中心 【长沙市岳麓区岳华路279号(岳华路与府中路交汇处)】。
6.4、投标文件的获取及操作:
1、本项目采用电子化招标采购,投标人应及时在长沙政府采购网( http://reg.gpmart.cn/csgp/registerSupply/register )开通或注册账号。开通注册及备案问题可通过长沙政府采购网在线客服或服务热线:0731-89575669咨询。
2、因电子化招标采购需要应及时办理企业数字证书(含电子签章)。具体办理及使用问题请联系湖南省数字认证服务中心有限公司( http://www.hunca.com.cn/ )。企业数字证书(含电子签章)现场办理地址:长沙市政务服务中心二楼E12电子认证窗口,咨询电话:4006682666、0731-88665058、0731-88665087;长沙公共资源交易中心一楼,咨询电话:0731-89938899。
3、投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。
4、投标人登录长沙政府采购电子交易系统( http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin )下载电子招标文件,文件格式为.CSZF或.CSCF格式,参与投标的投标人需使用“政府采购电子投标文件制作工具”制作.CSTF格式投标文件。投标人登录“长沙政府采购电子交易系统”( http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin )上传加密的电子投标文件(.CSTF)。 本项目电子投标文件最大容量为200MB,超过此容量的文件将被拒绝。
7、投标保证金:
7.1、递送投标文件前,投标人须交付投标保证金如下: 100000 元。
7.2、缴纳时间: 2020-06-11 09:00 分前(含),以银行到账回单为准。
7.3、缴纳方式:
8、公告期限:
2020-05-21 起至 2020-05-28 止(5个工作日)。
9、其他:
无
10、采购项目联系人姓名和电话:
采购人: | 长沙市芙蓉区数据资源中心 | 采购代理机构: | 湖南天舟招标代理有限公司 |
联系人: | 黄弋 | 联 系 人: | 王慧 |
电 话: | 0731-85926597 | 电 话: | 0731-85118391 |
地 址: | 湖南省长沙市人民东路189号 | 地 址: | 马王堆街道紫薇路8号华泰大厦13楼1323-1326房 |
免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,长沙市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
附件列表:
2020 年5 月21 日