项目概况
正阳门城楼消防(二期)升级改造工程消防工程和安防工程采购项目采购项目的潜在供应商应在国咨项目管理有限公司(北京市丰台区莲花池西里18号楼8层805B)会议室获取采购文件,并于2023-12-18 08:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:11000023210200064451-XM001
项目名称:正阳门城楼消防(二期)升级改造工程消防工程和安防工程采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:392.776523 万元(人民币)
最高限价:392.776523 万元(人民币)
采购需求:
依据设计文件和工程建设标准要求,本竞争性磋商项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及各省市相关行业的有关的工程建设标准及规范要求。承包人必须严格按照本合同规定适用的工程施工建设标准精心组织施工,按照规定适用的试验检测规程进行试验和检测,按照规定适用的质量检验评定标准进行工程质量的检验和评定。
1、现场条件和周围环境:
本采购工程施工现场已经具备施工条件。施工现场临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工现场和周围环境等情况最终与成交供应商明确。
潜在响应人应在充分了解本采购工程现场条件和周围环境,并在编制应答文件时对此作出相应的、恰当和充分的考虑。
现场的具体地理位置如下:采购人指定地点。
技术及材质要求:/。
施工现场临时供水管径:满足施工要求
施工现场临时供电容量:满足施工要求
竞争性磋商文件中反映涉及本工程现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据,是采购人现有的和客观的,采购人保证有关资料和信息数据的真实、准确。潜在响应人据此作出的判断和决策,由潜在响应人自行负责。
2.工期要求
2.1 要求工期
2.2 对于本采购工程,采购人要求的工期如下:详见“采购邀请”。
2.3. 计划开工和计划竣工日期
2.3.1 本采购工程计划开工日期:详见“采购邀请”。
本采购工程计划竣工日期:详见“采购邀请”。
3.质量要求
3.1 采购人对本采购工程质量方面的特殊要求如下:
本采购工程要求的质量等级为合格。
4.安全文明施工措施及要求
4.1 潜在响应人应根据本采购工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容,依据现行标准规范,结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求,在施工组织设计文件中制定相应的安全文明施工的具体措施;所编制的方案及措施应符合国家建设行政主管部门关于安全文明施工措施方面有关文件的规定。
4.2 本采购工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下:
类别 项目名称 工作内容及具体要求
文明施工与环境保护 施工期间噪声的防治措施,必须采取相应措施以使施工噪声符合国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)要求。
施工期间粉尘(扬尘)的污染防治措施,对可能扬尘的施工场地定时洒水,并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水,运输时亦应予遮盖。
施工期间振动污染的防治措施,在可供选择的施工方案中尽量选用振动小的施工艺及施工机械。
施工期间水污染(废水)的防治措施,加强对施工机械的维修保养,防止机械使用的油类渗漏进入地下水中或市政下水道。
施工期间固体废物的防治措施,注意环境卫生,施工项目用地范围内的生活垃圾应倾倒至围墙内的指定堆放点,不得在围墙外堆放或随意倾倒,最后交环保部门集中处理。
4.3施工现场安全生产标准化要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标 。
5.适用规范
5.1 适用于本工程的国家、地方或行业规范
5.1.1 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市或行业规范、规程和标准。包括设计施工图纸和其他设计文件中的有关文字说明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同类标准的内容等。
5.1.2 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,专业承包人应书面要求发包人予以澄清,除非发包人有特别指令,专业承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。
6.技术要求
6.1.1 为了简洁有效地说明本采购 工程部分材料和工程设备的质量和技术要求,发包人列出了本采购工程中由专业承包人负责采购范围内的部分材料设备的参考品牌,其目的是为了方便专业承包人直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技术和质量标准,并不代表任何指定的或唯一的意思表示,专业承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备,采购相当于或高于所列品牌的技术和质量标准的材料设备。
设备规格、参数
1、火灾自动报警系统
1.火灾报警控制器(联动型)
功能:
★ 集中区域兼容型控制器,采用无主从方式的对等网络架构设计,每台控制器可显示网络内所有设备工作情况,可实现多机冗余备份, 一台控制器发生故障可由其它控制器接管。
★ 超大规模的单机容量:4~64回路,300~16384个地址点, 多线直控输出点160个,总线输出点512个。
★ 网络容量: 64台控制器、256回路、65536个地址点。
★ 采用24位真彩12.1英寸液晶屏,丰富的图形功能,可显示平面图和曲线图,指示灯指示关键状态。
★ 采用方便灵活的触摸屏操作,还可外扩鼠标及键盘进行操作。
★ 中、英文显示灵活切换,满足产品国际化的要求。
★ 具有CANBus接口,可通过LD6900系列通讯转换卡(CANBus、 RS232、 RS485、以太网、电话线、 GPRS)与其他设备联网。
★ 用基于ARM平台的RISC嵌入式CPU,具有功耗低,处理速度快,稳定运行等特点。
2.区域火灾报警控制器(联动型)
功能:
★区域控制器,本机容量:2个回路、最大512个地址点、手动控制盘1块(8路输出,其中包括1路声光警报器专用输出)。
★全中文128×64 LCD液晶显示屏,指示灯指示关键状态,操作方便。
★中、英文显示灵活切换,满足产品国际化的要求。
★具有中、英文信息打印功能。
★具有1路公共火警无源接点输出,1路公共故障无源接点输出。
★ 可通过本机或 SD卡进行现场数据设置。
★具有CANBus接口,可通过LD6900系列通讯转换卡(CANBus、 RS232、 RS485、以太网、电话线、 GPRS)作为区域控制器与其他设备联网。
★具有黑匣子功能,能存贮1000条火警记录、和1000条其它记录。
★外部设备可通过总线控制,也可通过多线手动盘直接控制。
★ 具有回路短路保护和电源短路保护功能。
★具有监管报警功能。
3.点型光电感烟火灾探测器(编码型)
功能:
★二总线、无极性。
★ 采用专用嵌入式 MCU技术的第二代分布智能型产品。
★采用电子编码方式, 占一个地址点。
★具有黑烟报警功能。
★模拟量感烟探测器,可上传给控制器现场烟浓度数据。
4.点型感温火灾探测器(A2S)(编码型)
功能:
★二总线、无极性。
★ 采用专用嵌入式 MCU技术的第二代分布智能型产品。
★采用电子编码方式, 占一个地址点。
★该产品具有定温特性,无差温特性。
★模拟量感温探测器, 可将现场采集的数据上传给控制器。
5.火灾声光警报器(编码型)
功能:
★ 二总线,无极性。
★ 电源总线,无极性。
★ 电源总线断电时,返回控制器故障信息。
★ 占一个地址点,采用电子编码方式编址。
★ 启动后自动返给控制器回答信息。
6.手动火灾报警按钮
功能:
★ 二总线、无极性,采用专用嵌入式MCU。
★ 采用电子编码方式, 占用一个地址,编址范围(0~255)。
★ 户内使用型,启动零件可重复使用,报警复位通过专用钥匙完成。
★ 备有一组无源常开输出接点(DC30V/0.1A)。
★ 备有消防电话接口,可配合φ6. 3电话手柄使用。
7.消火栓按钮
功能:
★ 二总线、无极性,采用专用嵌入式MCU。
★ 采用电子编码方式, 占用一个地址,编址范围(0~255)。
★ 启动零件可重复使用,报警复位通过专用钥匙完成。
★ 备有一组无源常开接点输出(DC30V/0.1A)。
8.总线短路保护器
功能:
★ 二总线,无极性,不占地址点。
★ 不需外接电源。
★ 具备二总线单向保护功能。
★ 二总线短路时有指示。
2、图像火灾监控系统
1.软件原理
基于图像处理的火灾监控系统是一种以服务器为核心,结合光电成像技术、计算机图像处理技术和模式识别技术的火灾自动监测处理系统。它利用摄像头对现场进行监视,同时对获取的视频码流通过硬盘录像机由模拟图像转换为数字图像输入计算机,通过软件实时进行图像处理和分析,从而进行早期报警。
软件能够在较短时间内,当火灾仍处于火焰膨胀阶段时将其探测出并进行报警。
3、吸气式感烟火灾探测器技术参数
工作电压 总线电压:24V,允许范围16V~28V
电源:DC24V,允许范围DC20V~DC28V
工作电流 总线:监视电流≤0.6mA,报警电流≤0.6mA
继电器输出 1A/24VDC;1A/120VAC
执行标准 GB15631-2008
联网方式 回路通讯,RS-485,CAN总线
信息存储量 火警记录999条,运行、故障记录999条
单管最大采样长度 100米
工作温度范围 -10℃~55℃
工作湿度范围 相对湿度10%~95%,不凝露
数据显示 LCD显示屏
采样管长度 单管不大于100米
采样管材质 PVC、ABS
4、电气火灾监控系统
1.电气火灾监控探测器
? 温度测量与监控
?可监测和显示供电线路的剩余电流
?可接入外置剩余电流互感器
?45~65Hz 交流(或脉冲)系统均可监测
?具有声、光报警功能及自检、消音、复位功能
?报警门限和延时参数可设定,继电器输出功能
?800组报警事件记录功能
?可导轨安装,标准 35mm DIN 导轨安装,也可面板开孔安装
?RS485 通信接口,工业标准 Modbus?-RTU 通信协议
?清晰大字符液晶(LCD)显示,高亮蓝色背光
5、电力系统
1.LED 双 管荧 光灯盏 规格:1200mm额定功率:2*18W。额定电压:AC220V。
色温:6500K。发光角度:120°显色指数: ≧85防护等级:IP20
2.LED 轨道射灯盏 规格:90x132。额定功率:15W。额定电压:AC220V。色温:4000K。
发光角度:24°显色指数: ≧85防护等级:IP20
3.射灯轨道米 规格:33*16mm(长度规格:1000mm、 1500mm、2000mm.)额定电压:AC220V。
4.配电箱 台 规格:依据实际回路选 择,最终以厂家深化为 准。额定电压: AC380V/220V 防护 等级:IP54.
5.电力电缆
型号:WDZB-YJY (低烟 无卤阻燃 B 级)绝缘材质:聚氯乙烯额定电压:0.6/1kv
6.电线 型号:WDZB-BYJ (低烟 无卤阻燃 B 级)绝缘材质:聚氯乙烯额定电压:450V/750V
7.电线 型号:WDZB-BYJ (低烟 无卤阻燃 B 级,耐火型)绝缘材质:聚氯乙烯额定电压:450V/750V
8.穿线管 型号:热镀锌厚壁钢管 (依据现场选择型号)。材质:钢制。壁厚: ≧2mm .
连接方式:丝扣连接型号:
JDG 热镀锌钢管 (依据现场选择型号)。材质:钢制。壁厚:1.6mm 。连接方式:紧定式。
9. 穿线管
10.桥架 型号:防火型,长度 2000mm (依据现场选择 型号) 。材质:钢制。
壁厚: ≧ 1.2mm 。连接方式:连接片
6.2.1 适用于本采购工程的特殊技术要求如下: 应执行的国家、行业现行规范包括:
《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T16571-2012
《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA27-2002
《文物建筑防火设计导则》
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
《电气火灾监控系统》GB14287
《特种火灾探测器》GB15631-2008
《图像型火灾探测报警系统》
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011 ;
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014;
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019;
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012;
《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/741-2010;
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013;
《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018;
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010;
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。
注:
1、执行标准不限于以上标准,如国家有新标准按新标准执行;以上不属于本工程执行的标准,则为参考标准。
2、凡工程中涉及到的但上述规范未列出的设计验收规范均以国家或北京市现行的规范及标准执行。
3、上述规范、标准在使用过程中,如有不明确或不一致之处,以标准要求高的或工程师指定的规范为准,如工程在施期间国家对其有所修改,监理工程师在与发包人协商后决定是否进行相应的变更,并将结果以书面形式通知承包人。
7.响应报价相关事项
7.1计价依据和原则
本采购工程计价依据国家现行建设工程工程量清单计价规范,以及工程造价管理部门颁发的相关配套计价管理规定。
根据国家现行建设工程工程量清单计价规范,应答报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
8.工程内容:详见工程量清单
9. 补充条款
*(1)本工程缺陷责任期和质量保修期为工程竣工验收合格后24个月。
*(2)组价原则:取费执行2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》和《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》的规定,人工费、材料、机械价格执行北京市住建委《关于加强建设工程施工合同中人工、材料等市场价格风险防范与控制的指导意见》(京建发 【2021】270号)。如不按本项目组价原则将导致废标。
合同履行期限:合同履行期限:总工期120日历天,计划开工日期:2023年12月22日,计划竣工日期:2024年4月20日。(如遇到元旦、春节、两会或重大活动期间根据天安门地区要求,得到甲方同意后可继续施工)
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:___/_。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): /
3.本项目的特定资格要求:
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
3.2其他特定资格要求:
1) 供应商须具有消防设施工程专业承包二级(含)以上资质,具有合格有效的安全生产许可证;
2) 供应商拟派项目经理须具备机电工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。并符合住建部办公厅《关于做好取得建造师临时执业证书人员有关管理工作的通知》要求。
3) 供应商未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、供应商未被“中国政府采购网”网站列入 “政府采购严重违法失信行为记录名单”其中之一项的;
4) 提供根据朝纪发【2011】2号令的廉洁准入证明或中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/关于本单位的查询记录中没有行贿犯罪记录。
5) 为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理的咨询公司及相关联的附属机构等的供应商,不得参加本项目磋商;
6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加磋商,否则均视为无效。
7) 本项目不接受联合体形式的供应商。
三、获取采购文件
时间:2023-12-08至2023-12-14, ,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:国咨项目管理有限公司(北京市丰台区莲花池西里18号楼8层805B)会议室
方式:
现场报名,在磋商文件发售时间内,持营业执照复印件至国咨项目管理有限公司(北京市丰台区莲花池西里18号楼8层805B)会议室报名,未在招标代理机构现场报名并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商。
售价:¥500元
四、响应文件提交
截止时间:2023-12-18 08:30(北京时间)
地点:国咨项目管理有限公司(北京市丰台区莲花池西里18号楼8层805B)会议室
五、开启
时间:2023-12-18 08:30(北京时间)
地点:国咨项目管理有限公司(北京市丰台区莲花池西里18号楼8层805B)会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 本项目需要落实的政府采购政策:《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库﹝2008﹞248 号)、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号)、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)及其它相关法律法规。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京中轴线遗产保护中心(北京世界文化遗产监测中心)
地址:北京市东城区天安门广场南端正阳门城楼
联系方式:施裕平,65118102
2.采购代理机构信息
名 称:国咨项目管理有限公司
地 址:北京市丰台区莲花池西里18号楼8层805B
联系方式:李涵,010-87977777
3.项目联系方式
项目联系人:李涵
电 话: 010-87977777