null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

中山大学附属第三医院2024至2026年度机房维保及机房设备改造升级项目更正公告(第二次)

2024-04-23 来源:广州顺为招标代理有限公司澄清

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号:ZC2024020024(代理机构编号:GZSW24175FG1076)

原公告的采购项目名称:中山大学附属第三医院2024至2026年度机房维保及机房设备改造升级项目

首次公告日期:2024年3月29日

二、更正信息:

更正事项:招标文件

更正原因:更正招标文件

序号

指标项

原招标文件要求

更正内容

(一)技术参数要求

1

岭南医院机房精密空调

4.★总冷量要求≥52KW,EC 风机,风机数量为2,下送风,风量≥15600m3/h,加热量:≥15KW,加湿量≥8(kg/h),优质涡旋压缩机,压缩机数量为≥2,平板型蒸发器,机组显热比≥0.99应电极式加湿器,具有LED大屏幕多行中文显示器,能显示温湿度曲线,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能,尺寸≤:2200×900×2000mm

4.★总冷量要求≥52KW,EC 风机,风机数量为2,下送风,风量≥14600m3/h,加热量:≥9KW,加湿量≥8(kg/h),涡旋压缩机,压缩机数量为≥2,平板型蒸发器,机组显热比≥0.95,电极式加湿器,具有LED大屏幕多行中文显示器,能显示温湿度曲线,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能,预估尺寸≤:2200×1000×2000mm,若设备尺寸与机房实际框架不匹配,涉及改造工作及材料所产生的一切费用由中标人承担。

2

18.机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷,显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

18.机房精密空调应能解决机房的高显热量负荷。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

3

26.机组所采用的断路器、接触器、负荷开关、相序保护继电器为空调品牌生产制造,与空调为同一品牌。投标人需提供所选用设备厂家的相关证明材料。

删除该参数。

4

32.机组应具备加湿功能。考虑到机房空气无菌洁净,同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确,应采用电极式加湿器,电极式加湿器的加湿量不小于8kg/h。(提供不限于产品彩页、官网截图、说明书、具有CNAS或CMA标识的第三方检验报告等证明材料)

31.机组应具备加湿功能。考虑到机房空气无菌洁净,同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确。

5

38.③系统具有中英文界面操作平台,大屏幕显示,带背景光,并应配有操作密码,可显示机房内主要参数,如温度、湿度等各种工作状态指示,可设定温度、湿度数值,并能设定所有工作部件的启动值与停止值。

删除该参数。

6

天河院区主机房精密空调

4.★总冷量要求≥81KW,采用下沉式 EC 风机,风机数量为2,下送风,风量≥23200m3/h,加热量:≥18KW,加湿量≥8(kg/h),优质涡旋压缩机,压缩机数量为≥2,蒸发器,机组显热比≥0.99应电极式加湿器,具有LED大屏幕多行中文显示器,机房内主要参数,如温度、湿度等各种工作状态指示,可设定温度、湿度数值,并能设定所有工作部件的启动值与停止值。尺寸≤:2200×900×2000(单位:mm)。

4.★总冷量要求≥81KW, EC 风机,风机数量为2,下送风,风量≥23000m3/h,加热量:≥12KW,加湿量≥8(kg/h),涡旋压缩机,压缩机数量为≥2,蒸发器,机组显热比≥0.95,电极式加湿器,具有LED大屏幕多行中文显示器,机房内主要参数,如温度、湿度等各种工作状态指示,可设定温度、湿度数值,并能设定所有工作部件的启动值与停止值。预估尺寸≤:2200×1000×2000(单位:mm),若设备尺寸与机房实际框架不匹配,涉及改造工作及材料所产生的一切费用由中标人承担。

7

18.机组所采用的断路器、接触器、负荷开关、相序保护继电器为空调品牌生产制造,与空调为同一品牌。投标人需提供所选用设备厂家的相关证明材料。

删除该参数。

8

19.机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷,显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

18.机房精密空调应能解决机房的高显热量负荷。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

9

20.机房精密空调应具有高效节能性,压缩机采用涡旋压缩技术,具有较高的能效比,采用优质涡旋压缩机。

19.机房精密空调应具有高效节能性,压缩机采用涡旋压缩技术,具有较高的能效比。

10

32.机房精密空调的加湿性能:机组应具备加湿功能。考虑到机房空气无菌洁净,同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确,应采用电极式加湿器,电极式加湿器的加湿量不小于8kg/h。

31.机房精密空调的加湿性能:机组应具备加湿功能。考虑到机房空气无菌洁净,同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确。

11

38.③具有中英文界面操作平台,大屏幕显示,带背景光,并应配有操作密码,可显示机房内主要参数,如温度、湿度等各种工作状态指示,可设定温度、湿度数值,并能设定所有工作部件的启动值与停止值。

37.③具有屏幕显示功能。

12

天河院区综合楼机房精密空调

3.★总冷量要求≥20KW,上送风机型, 风机数量为1,风量≥5100m3/h,加热量:≥6KW,加湿量≥3(kg/h),优质涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机,具有不小于7寸LCD触摸屏,能显示过去30日以上温湿度,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能,尺寸≤:1200×450×2200(单位:mm)。

3.★总冷量要求≥20KW,上送风机型, 风机数量为1,风量≥5000m3/h,加热量:≥5KW,加湿量≥3(kg/h),涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机,具有LCD触摸屏,能显示过去30日以上温湿度,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能,预估尺寸≤:1200×450×2200(单位:mm),若设备尺寸与机房实际框架不匹配,涉及改造工作及材料所产生的一切费用由中标人承担。

13

23.机房专用空调系统应具有高可靠性,应选用高可靠性的机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件,满足全年365天,每天24小时不间断运行。

23.机房专用空调系统应具有高可靠性,应选用高可靠性的部件,满足全年365天,每天24小时不间断运行。

14

30.▲机房专用空调的加湿性能:应采用采用电极式加湿器,加湿量不小于3kg/h。禁止采用红外加湿器。

30.▲机房专用空调的加湿性能:应采用电极式加湿器。

15

32.机房专用空调的控制系统:①应具有≥7寸LCD大屏幕显示器,能显示过去30日以上温湿度,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

32.机房专用空调的控制系统:①应具有LCD大屏幕显示器,能显示机组内各组件的运行状态的功能。

16

33.②应具有先进的微处理控制器,可存储1000条历史告警信息。

33.②应具有先进的微处理控制器。

17

39.⑧要求故障告警必须为全中文显示告警信息

39.⑧具备显示告警信息功能。

18

46.系统应具备通信接口:①具备RS232和RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);

46.系统应具备通信接口:①具备RS232或RS485接口,且免费提供通讯协议;

19

48.③免费提供通讯协议。

删除该参数。

20

55.机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置,保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。

54.机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应具备调速装置,保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。

21

综合楼机房UPS

33.设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面,应提供全中文显示的LCD彩屏,方便用户查看和操作。能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

33.设备应能提供中文监控及操作界面,应提供中文显示的LCD彩屏,方便用户查看和操作。能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

22

55.单体12V蓄电池技术指标:标称电压:12V;浮充电压:13.65-13.82V;均充电压:14.5-14.9V。大容量单体蓄电池必须提供单体电池,不允许采用外并联方式。

55.单体12V蓄电池技术指标:标称电压:12V;大容量单体蓄电池必须提供单体电池,不允许采用外并联方式。

23

61.蓄电池自放电率每月不大于3%。

删除该参数。

(二)评审办法

24

评分分值(权重)

商务部分:权重30%,分值30分

技术部分:权重50%,分值50分

商务部分:权重25%,分值25分

技术部分:权重55%,分值55分

25

技术评审

/

新增评审项:“5.实施方案(5分)根据投标人提供的实施方案进行评分,包括但不限于实施计划、进度安排、供货、运输、安装、调试等内容:
实施方案各项内容科学合理,可行性高的,得5分;
实施方案各项内容较科学合理,可行性较高的,得3分;
实施方案各项内容合理性一般,可行性一般的,得1分;
实施方案设置不合理或不提供实施方案的不得分。”

26

商务评审

2.服务技术团队人员(项目经理以外)资质及能力(11分)(1)具有大专或以上学历(电气或IT相关专业),每提供一个得0.8分,最多得8分;(2)具有华为或DELL或VMWARE认证工程师等相关资质证书,每提供一个得1分,最多得3分(一证多人不重复计分)。

注:①提供证明材料复印件;

②提供在投标人单位购买的2023年10月以来任意一个月的社保证明文件复印件;

以上需加盖公章作为评审依据,不提供不得分。

2.服务技术团队人员(项目经理以外)资质及能力(9分)(1)具有大专或以上学历(电气或IT相关专业),每提供一个得0.6分,最多得6分;(2)具有华为或DELL或VMWARE认证工程师等相关资质证书,每提供一个得1分,最多得3分(一证多人不重复计分)。

注:①提供证明材料复印件;

②提供在投标人单位购买的2023年10月以来任意一个月的社保证明文件复印件;

以上需加盖公章作为评审依据,不提供不得分。

27

3.企业资质(6分)1)投标人具有质量管理体系认证证书;2)投标人具有环境管理体系认证证书;3)投标人具有职业健康安全管理体系认证证书;每提供一项得2分,最高得6分。

注:①提供以上有效期内的证书复印件;②已失效或撤销或暂停的不得分。公开信息中(以全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)为准)无法查询或与公开信息不一致的,供应商必须提供发证机构出具的证明函。以上资料需加盖投标人公章,不提供或未按要求提供不得分;新设立企业,因成立时间不足三个月原因导致未能获得证书的,相应得分。

3.企业资质(3分)1)投标人具有质量管理体系认证证书;2)投标人具有环境管理体系认证证书;3)投标人具有职业健康安全管理体系认证证书;每提供一项得1分,最高得3分。

注:①提供以上有效期内的证书复印件;②已失效或撤销或暂停的不得分。公开信息中(以全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)为准)无法查询或与公开信息不一致的,供应商必须提供发证机构出具的证明函。以上资料需加盖投标人公章,不提供或未按要求提供不得分;新设立企业,因成立时间不足三个月原因导致未能获得证书的,相应得分。

其他内容不变

更正日期:2024年4月22日

三、其他补充事项

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:中山大学附属第三医院

地址:广东省广州市天河路600号

联系方式:020-85253453

2.采购代理机构信息

名称:广州顺为招标采购有限公司

地址:广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

联系方式:020-83592216

3.项目联系方式

项目联系人:林小姐

电话:020-83592216-834

发布人:广州顺为招标采购有限公司

发布时间:2024年4月22日

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标