中华人民共和国四川出入境边防检查总站办公楼机房建设改造项目(设备)采购项目更正公告

2024-09-26 来源:中华人民共和国财政部中央标讯招标更正

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号:SCBJZZ-2024-0430-02       

原公告的采购项目名称:中华人民共和国四川出入境边防检查总站办公楼机房建设改造项目(设备)采购项目招标公告      

首次公告日期:2024年09月14日      

二、更正信息

更正事项:采购文件

更正内容:

 

 

一、原招标文件第六章(二)具体要求:

微模块系统标的名称:服务器机柜、网络机柜、密闭通道组件、一体化UPS、行级精密温控(加热加湿)、模块级动环监控系统、微模块控制器、摄像头、微模块内功率电缆、微模块内信号线缆、行级空调辅料

修改为:

微模块系统标的名称:定制IT机柜1、定制IT机柜2、定制密闭通道组件、定制一体化UPS、定制行级精密温控(加热加湿)、定制模块级动环监控系统、定制微模块控制器、定制冷通道内置摄像头、定制微模块内功率电缆、定制微模块内信号线缆、定制行级空调辅料

二、原招标文件第六章(二)具体要求:

194.蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的方法试验,蓄电池热失控敏感性的温度应≤30℃,每24h的电流增长率应≤8.0。过度放电的容量恢复值应≥98%。低温敏感性的10h率容量应≥0.98C10;外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。再充电性能的恒压充电24h的再充电能力因数应≥96%。

修改为:

194.蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的方法试验,蓄电池热失控敏感性的温度应≤30℃,每24h的电流增长率应≤8.0%。过度放电的容量恢复值应≥98%。低温敏感性的10h率容量应≥0.98C10;外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。再充电性能的恒压充电24h的再充电能力因数应≥96%。

三、原招标文件第一章

投标文件递交截止时间及开标时间:2024年10月9日10时30分;

修改为:

投标文件递交截止时间及开标时间:2024年10月21日10时30分;

 

 

更正日期:2024年09月26日 

三、其他补充事宜

 

 

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:中华人民共和国四川出入境边防检查总站     

地址:成都市高新区新园南二路6号        

联系方式:郑老师,028-86022135      

2.采购代理机构信息

名 称:天之瓴建设股份有限公司            

地 址:成都高新区新园大道4号5栋1单元3楼302号            

联系方式:王老师,18081098761            

3.项目联系方式

项目联系人:王老师

电 话:  18081098761

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标